Прошлым летом мы сделали небольшую аппаратную для работы в кирпичной пристройке к дому, питание ест-но однофазное. Частный сектор, улица длинная, магистраль ветхая. Калорифер в вент.установке 1-фазный на 2.4кВт, и автоматику я поначалу хотел сделать сам, учитывая все эти нюансы (попутно занимаюсь ещё и этим ,в вентилляционной конторе у приятеля), но решили сэкономить время и силы, заказав готовый (разумеется с плавной шим-регулировкой работы калорифера). Пришёл блок, в мануале чёрным по-белому сказано, что работа калорифера происходит за счёт плавного изменения напряжения с периодом в 4 сек, а на деле она оказалась дискретная, т.е. калорифер работает в режиме вкл-выкл с периодом около 1 сек. Ну и в нашей ветхой сети такая работа создает цветомузыку у жителей почти всей улицы (из-за перекоса фаз), у большинства в освещении стоят лампы накаливания ))) мы как-то вечером специально включили приточку, и пошли по улице посмотреть, что происходит, зашли к соседям черед пару домов, люди жалуются - "воо, это наверное Юрик в своём гараже опять варит, надо на него накатать бумагу куда надо, за..бал со своим морганием"
Связывались с заводом производителем, они сделать ничего не могут (это нужно делать новую версию прошивки), и с их точки зрения, система-то работает правильно, и температуру регулирует. Но как грится, вот и выплыли особенности... (сейчас дорабатываю блок сам).
С работающим оборудованием и вентилляцией с подогревом (примерно 22-23град), батарею мы перекрывали.