провал 90-130 Гц при наличии ваты по стенам-- это очень вероятно пол,потолок .Проверяется легко ---при удалении микрофона от колонок частота провала растет
Прям идентично, как я и планировал).По длинным стенам 20см ваты 10см отступ ,по коротким стенам 30см ваты 15см отступ.потолок 30см ваты 15 см отступ
Мимо...купил более плотную вату 60кг и 100кг и решил сделать звукоизоляцию)))
Будет гудеть!залить плавающую стяжку сантиметров 10
Недостаточное по эффективности решение! (смотри фото 1).сделать подвесной потолок (5 см отступ и 10 см ваты 60кг).
60кг/м3 2-3 слоя + ГКЛ Сапфир 3 слоя = ЗИ.плотную вату 60кг и 100кг...сделать звукоизоляцию
Пропорции не изменятся. Амплитуда мод снизится. ЗИ на НЧ увеличится.вмешаться в пропорции и залить плавающую стяжку сантиметров 10
Не ЗИ.
Наоборот.сделать короб-лабиринт для приточной вентиляции в передней стене и для надежности его сверху закрыть каркасной облицовкой из ГКЛ
Моды не движутся, молеклы воздуха не перемещаются.вата...позволяет пройти модам двойной путь до ограждения и обратно.
При относе от 20см - борьба с модами. Снижение T60 на НЧ.закрыть каркасной облицовкой из ГКЛ
Тяжелые каркасы облицовок стен будут демпфировать перекрытие, что снизит переизлучение звука.Будет гудеть!
Добавиться нагрузка на перекрытия, примерно 2,1 - 2,3 тонны.
У вас очень емкий стиль общения, но вроде я вас понимаю)При относе от 20см - борьба с модами. Снижение T60 на НЧ.
По закону массы 3 слоя Кнауф Сайлентборд будут эффективнееГКЛ Сапфир 3 слоя
При толстом слое легкого поглотителя (от 30 и более), моды не просто затухают по амплитуде — их резонансная частота физически смещается (сползает) вниз.Моды не движутся
Если мы говорим о фундаментальных законах акустики, то вы абсолютно правы. Но эта модель не учитывает толщину легкого поглотителя, на котором я акцентирую внимание…Нет, установка классических акустических поглотителей (минеральная вата, поролон, бас-ловушки) не снижает физическую частоту комнатных мод.
Не привязывайтесь к SPL 85dB. Дело в том, что оптимальный уровень SPL зависит от объема помещения. 83dB - это уровень для mixing theatres, в которых происходит микширование кинопродукции с оглядкой на прослушивание в кинозалах.Но на громкости 85 db SPL асимметрии нет
Нет ,не верно .скорость частиц воздуха снижается ,но период акустических колебаний не изменяется ,за счет снижения скорости частичек воздуха снижается амплитуда колебаний но период не меняется ,частота остается прежней. Кстати внутри пористого поглотителя уменьшается длинна волны (многие об этом забывают ( Если в обычном воздухе при комнатной температуре звук распространяется со скоростью около 343 м/с, то внутри пор волокнистых или пористых плит (таких как каменная вата или акустический поролон) она падает до значений от ~200 до ~290 м/с ) Но частота остается неизменной !Если мы говорим о фундаментальных законах акустики, то вы абсолютно правы. Но эта модель не учитывает толщину легкого поглотителя, на котором я акцентирую внимание…
Вы пишете «частота жестко привязана только к геометрии и скорости звука», но парадокс в том, что толстый поглотитель меняет и то и другое. Он меняет скорость звука внутри себя, он замедляет волну. Он меняет даже температуру воздуха, работая на трении. Но это мелочь.
Важно то, что раз падает скорость звука в слое поглотителя, то падает и общая резонансная частота, потому что мы уже имеем дело с фазой
Простыми словами волна видит комнату более длинной.
Цементная стяжка уложенная на пружину (например минвату), будет гудеть. Поскольку она не имеет демпфера способного гасить внутренние вибрации. Это вы услышите сразу после её застывания, как только вы сделаете по ней, свой первый шаг!Тяжелые каркасы облицовок стен будут демпфировать перекрытие, что снизит переизлучение звука.
В моем случае толщина стяжки не будет иметь поверхностную массу больше, чем 75% от поверхностной массы перекрытия. Даже с учетом стоящих на нем каркасов остается запас, что укладывается в СНИП. Дело в том, что мой дом строился в зоне повышенной сейсмичности.
При соблюдении технологий исполнения риск переизлучения сильно снижается, много тонкостей…
Вы собрались установить поглотители на перекрытия?Тяжелые каркасы облицовок стен будут демпфировать перекрытие, что снизит переизлучение звука.
Как данный факт будет гасить вибрации стяжки?В моем случае толщина стяжки не будет иметь поверхностную массу больше, чем 75% от поверхностной массы перекрытия.
Переизлучений от вас во вне или из вне к вам в комнату?При соблюдении технологий исполнения риск переизлучения сильно снижается, много тонкостей…
Мы рассматриваем не поведение бегущей волны, а изменение резонансных свойств замкнутой системы. Это принципиальная разница, вы говорите о других процессахНет ,не верно .скорость частиц воздуха снижается ,но период акустических колебаний не изменяется ,за счет снижения скорости частичек воздуха снижается амплитуда колебаний но период не меняется ,частота остается прежней.
Именно! Вата не меняет частоту проходящего сквозь неё звука, но она меняет скорость звука, из-за чего сама комната начинает резонировать на других, более низких частотах.наличие поглотителя не снижает частоту акустических волн , а меняет свойства резонансной системы и при этом снижаются частоты возникающих стоячих волн .Сейчас я вас не опровергаю ,а еще раз уточняю
Вата = DelayИменно! Вата не меняет частоту проходящего сквозь неё звука, но она меняет скорость звука, из-за чего сама комната начинает резонировать на других, более низких частотах.