Строим студийное помещение в одной из комнат жилой квартиры.

В качестве мембраны проектировщики и исполнители закупили резину “Техпластина ТМКЩ-С 2мм ГОСТ 7338-90”

Меня смущает сильный химический запах, который от нее исходит.

Насколько безопасно использовать такие материалы в жилом помещении, где есть дети?

1 - внутри герметично закрытой конструкции

2 - снаружи, но вымоченная изопропанолом.
 
Разумеется, крайне нежелательно заниматься подобной фигнёй в жилой квартире! Зачем вообще в домашней bedroom студии нужны какие-то резиновые "мембраны" ?! Не нужно заниматься подобными глупостями, наслушавшись горе "специалистов-акустиков", подрядившихся сделать невозможное - "индустриальную студию звукозаписи" в комнате городской квартиры... Искренне говорю - хочется таких "специалистов" по заднице ремнем отхлестать, когда с таким сталкиваюсь...
Дом - это дом, где люди живут, а не занимаются бессмысленными и вредными для здоровья экспериментами по созданию невозможного и ненужного. Домашняя bedroom студия - это по определению не способная и не дОлжная быть акустически "идеальной" комфортная творческая среда, которая во всех смыслах должна быть дружественной, расслабляющей и экологичной, а не завернутой в идиотскую и совершенно бессмысленную в данном случае "резиновую мембрану"! Просто верх заблуждений - пытаться превратить домашнюю творческую среду в "цех".
 
Последнее редактирование:
Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 не предназначена для жилых помещений, а стало быть, не сертифицирована для этого вида применений.
Изготавливается она путем вулканизации серы, с применением диалкилпероксида в качестве инициаторов в процессах полимеризации.
Воздействие на организм:
Пероксиды (всех типов) при контакте с кожей и слизистыми оболочками вызывают их раздражение, могут привести к дерматитам и некрозу. Особенно опасно их попадание в глаза.
В общем, не советую, проветривать помещение придется очень долго...
Изопропанол - само по себе опасное вещество, требующее хорошо проветриваемых помещений при работе с ним.
 
Последнее редактирование:
Вот именно… во-первых, это довольно промышленные вещи
и консультироваться на предмет сабжевого вопроса нужно с продавцом, а в идеале- с изготовителем резины.
Я сам применял резиновые ковры (правда толщ.20мм), микропористую 10мм, и даже стеклотканевый рубероид, но это не квартира, и в студии работает полноценная система вентиляции 24/7..
во-вторых, вообще не представляю, где и как резина толщиной 2мм может что-то развязать или как-то помочь в студии ..((
 
во-вторых, вообще не представляю, где и как резина толщиной 2мм может что-то развязать или как-то помочь в студии ..((
Она должна была висеть в этих ячейках, между слоями хлопковых матов, чтобы гасить диапазон 100-200 гц. Уже заменили на другой материал, подходящий по параметрам и разрешенный для жилых помещений.
 

Вложения

  • IMG_6651.jpeg
    IMG_6651.jpeg
    2,5 MB · Просмотры: 121
  • Like
  • Wow
Реакции: Long и Alexander Yakuba
Всем привет.

Строим студийное помещение в одной из комнат жилой квартиры.

В качестве мембраны проектировщики и исполнители закупили резину “Техпластина ТМКЩ-С 2мм ГОСТ 7338-90”

Меня смущает сильный химический запах, который от нее исходит.

Насколько безопасно использовать такие материалы в жилом помещении, где есть дети?

1 - внутри герметично закрытой конструкции

2 - снаружи, но вымоченная изопропанолом.
1 - внутри герметично закрытой конструкции безопасно и что немаловажно, резина дешевле чем, например, мембрана Техосонус или др. подобная.
 
Она должна была висеть в этих ячейках, между слоями хлопковых матов, чтобы гасить диапазон 100-200 гц. Уже заменили на другой материал, подходящий по параметрам и разрешенный для жилых помещений.
Вот это я понимаю, спальня!!!). Жене то нравится?))).
 
Техпластина ТМКЩ
Провоняла домашнюю студию
Выбросим её нах ваще
Там ведь будут живые люди!

зы: лесенкой "по маяковски" разбить не получается чёт... ну вы понели... :)
 
  • Haha
Реакции: Skipper и presly
это понятно, меня интересует перфорированная панель снизу и сверху, если не ошибаюсь гвл? в чем полезность такого применения, и темный материал забитый везде, тоже интересно) потолок закрывать собираетесь? раз уж начали тему и заинтересовали, расскажите подробнее. просто я вроде смотрю на фото, и не пойму что вы пытаетесь сделать. по поводу 100-200гц, минвата 10см убьет ее без вопросов, вам стоит беспокоится все что ниже 100.
 
это понятно, меня интересует перфорированная панель снизу и сверху, если не ошибаюсь гвл? в чем полезность такого применения, и темный материал забитый везде, тоже интересно) потолок закрывать собираетесь? раз уж начали тему и заинтересовали, расскажите подробнее. просто я вроде смотрю на фото, и не пойму что вы пытаетесь сделать. по поводу 100-200гц, минвата 10см убьет ее без вопросов, вам стоит беспокоится все что ниже 100.
1. Перфорированная панель снизу и сверху, разновидность резонатора Гельмгольца. Этот резонатор установлен в двухгранный угол, где действуют две основный моды помещения и их гармоники , по длине и высоте.
2. Ошибаетесь, это ГКЛ.
3. Темный материал - хлопок.
4. Расскажите, какая минвата 10см, убьет 100 Гц без вопросов.
5. По всем поверхностям комнаты, делается звукоизоляция и акустическая обработка.
6. На потолке будет звукоизоляция и будет акустическая обработка.
 

Вложения

  • e8e30342d437.jpg
    e8e30342d437.jpg
    355,3 KB · Просмотры: 27
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: Alexander Yakuba
А что будет сделано для того, чтобы уменьшить время реверберации от 100 гц и ниже? И какого размера сие помещение?
Комната была 13м, стала 9.6. Эти резонаторы настроены на 80 гц и 63 гц.
 
  • Like
Реакции: Alexander Yakuba
1. Перфорированная панель снизу и сверху, разновидность резонатора Гельмгольца. Этот резонатор установлен в двухгранный угол, где действуют две основный моды помещения и их гармоники , по длине и высоте.
2. Ошибаетесь, это ГКЛ.
3. Темный материал - хлопок.
4. Расскажите, какая минвата 10см, убьет 100 Гц без вопросов.
5. По всем поверхностям комнаты, делается звукоизоляция и акустическая обработка.
6. На потолке будет звукоизоляция и будет акустическая обработка.
1. уверены что поможет?
2. не важно.
3. круто, точно нужный материал в акустике.
4. вата плотностью 60.
5. с хлопком? ))
6. звукоизоляция? вы шутите?)

увы и как всегда, акустикой занимаются люди не в теме.

Измерения в комнате до начала работ.
rew прикрепляйте в след раз, фотошопные картинки любой может начертить.

А что будет сделано для того, чтобы уменьшить время реверберации от 100 гц и ниже? И какого размера сие помещение?
очевидно же, хлопком забито все)
 
А чем вам измерительные инструменты от NTI audio и Bruel & Kjaer не угодили?
а причем тут измерительные инструменты и документ с ошибкой в слове реверберация? где частотная характеристика, rt20 30, спектрограмма, etc.
к чему я, всегда у вас есть начальные результаты пустой комнаты, но как дело доходит до конечных результатов, никаких результатов. о чем это может говорить?
 
а причем тут измерительные инструменты и документ с ошибкой в слове реверберация? где частотная характеристика, rt20 30, спектрограмма, etc.
к чему я, всегда у вас есть начальные результаты пустой комнаты, но как дело доходит до конечных результатов, никаких результатов. о чем это может говорить?
На сколько я понимаю, проект ещё не завершён поэтому и конечных результатов нет.
 
мой посыл, не вводите людей в заблуждение если не шарите в теме. кому то доказывать тут не собираюсь, построил уже 4 бедрум размерами студии, все удачно по рт 0,1-0,2с от 40гц.
 
мой посыл, не вводите людей в заблуждение если не шарите в теме. кому то доказывать тут не собираюсь, построил уже 4 бедрум размерами студии, все удачно по рт 0,1-0,2с от 40гц.
Покажите ваши измерения.
Измеряли в REW?
 