Что имеем: помещение актового зала советской эпохи! Площадью 270 кв.м. с высотой потолка 5,2 метра!
Зал
Время реверберации:
Ревер1
Ревер1а
Примерная частотка при замерах акустической системой EV суммарной мощностью 2кВт )
Частотка 1
Частотка 1а
Необходимо:
1. Улучшить акустические характеристики помещения и уменьшить время реверберации до вменяемого (примерно 1,4с)!
2. Уменьшить возможные паразитные частоты и резонансы!
Помещение будет использоваться как многопрофильное - это и арт-площадка(театр, кинотеатр, показы и выставки) и концертная площадка (для не тяжелой музыки с возможностью многоканальной записи) и клуб с выступлением диджеев!
О моментах:
Пол в зале деревянный и это радует! Акустика достаточно благородна)
Стены кирпичные, потолок из железного балочного каркаса и бетонных блоков толщиной 5 см, далее за ними слой стекловаты и шлака -15 см!
На стенах планируются различные поглатители на основе минеральной ваты, портьеры на окнах и мягкая мебель расставленная по залу!
И с этим вроде как более-менее понятно! А вот с потолком вопрос!
По идее хочется развесить элементы в стиле "Облако" по всему залу: http://www.ecophon.com/uk/Solutions/Product-launches/Ecophon-Solo/
Но в связи с безумной стоимостью этих элементов необходимо какое-то альтернативное решение, которое по пожарке еще и проходит!
Просто подвесной потолок как-то не очень впишеться в планируемый полу-лофтовый интерьер, а вот подвесные элементы прекрасно подойдут!
Вот и подумалось изготовить похожие штуки самостоятельно! Пока строение такое - за основу береться стандарт размером 1,2м*2,4м, это лист чего-то негорючего - к примеру СМЛ, на него крепяться в два слоя элементы Rockfon Lillia
Но тут возникают резонные вопросы о крепеже этих плит к СМЛ-листу, клей думаю не подойдёт! Хотя может житкие гвозди))) Или на саморезах, но непонятно как это в итоге будет выглядеть! Также можно было бы рассмотреть вариант какого другого каркаса, но главное чтобы он в итоге не гремел!!!
Ну что? Советуйте, рекомендуйте - как лучше в итоге быть!!!
Что имеем: помещение актового зала советской эпохи! Площадью 270 кв.м. с высотой потолка 5,2 метра!
Зал
Время реверберации:
Ревер1
Ревер1а
Примерная частотка при замерах акустической системой EV суммарной мощностью 2кВт )
Частотка 1
Частотка 1а
Необходимо:
1. Улучшить акустические характеристики помещения и уменьшить время реверберации до вменяемого (примерно 1,4с)!
2. Уменьшить возможные паразитные частоты и резонансы!
Помещение будет использоваться как многопрофильное - это и арт-площадка(театр, кинотеатр, показы и выставки) и концертная площадка (для не тяжелой музыки с возможностью многоканальной записи) и клуб с выступлением диджеев!
О моментах:
Пол в зале деревянный и это радует! Акустика достаточно благородна)
Стены кирпичные, потолок из железного балочного каркаса и бетонных блоков толщиной 5 см, далее за ними слой стекловаты и шлака -15 см!
На стенах планируются различные поглатители на основе минеральной ваты, портьеры на окнах и мягкая мебель расставленная по залу!
И с этим вроде как более-менее понятно! А вот с потолком вопрос!
По идее хочется развесить элементы в стиле "Облако" по всему залу: http://www.ecophon.com/uk/Solutions/Product-launches/Ecophon-Solo/
Но в связи с безумной стоимостью этих элементов необходимо какое-то альтернативное решение, которое по пожарке еще и проходит!
Просто подвесной потолок как-то не очень впишеться в планируемый полу-лофтовый интерьер, а вот подвесные элементы прекрасно подойдут!
Вот и подумалось изготовить похожие штуки самостоятельно! Пока строение такое - за основу береться стандарт размером 1,2м*2,4м, это лист чего-то негорючего - к примеру СМЛ, на него крепяться в два слоя элементы Rockfon Lillia
Но тут возникают резонные вопросы о крепеже этих плит к СМЛ-листу, клей думаю не подойдёт! Хотя может житкие гвозди))) Или на саморезах, но непонятно как это в итоге будет выглядеть! Также можно было бы рассмотреть вариант какого другого каркаса, но главное чтобы он в итоге не гремел!!!
Ну что? Советуйте, рекомендуйте - как лучше в итоге быть!!!