Окно между двумя комнатами в студии

Я для института заказал в Вольф Баварии 2 студийных окна. Сайт так и называется, точно не помню.
Сделали профессионально и достаточно бюджетно по сравнению с разбросом цен на рынке. Понравилось, что рассчитали реверберацию, указали на хлипкие стены (в качестве шума). Двери звукоизоляционные они тоже сами производят. То есть весь комплекс в одном месте, чтобы потом "не кивали" на других - "а это из-за них плохая звукоизоляция\акустика"
 

Вложения

  • PHOTO-2023-11-27-15-49-06.jpg
    PHOTO-2023-11-27-15-49-06.jpg
    95,3 KB · Просмотры: 132
Здравствуйте.Подскажите какое окно лучше всего поставить между аппаратной и тон-залом, чтобы как можно меньше проникал звук в аппаратную?
Размер окна планирую небольшой, для визуального контакта, примерно 1 метр в длину и 50 см в ширину.
Добрый день. Закажите (у тех кто сможет изготовить) изготовить стеклопакет по формуле 6мм-16мм-10мм (стекло Триплекс с плёнкой SR - Воздушный зазор - стекло Триплекс с плёнкой PVB).

Звукоизоляция (R) дБ в октавных полосах:
125гц=24дб
250гц=25дб
500гц=33дб
1000гц=39дб
2000гц=40дб
4000гц=49дб

Индекс RW 37dB.
 