Добрый всем день. Хочу провести отдельный кабель от щитка в подъезде в комнату с аппаратурой,
Вопрос- имеет принципиальное значение (кроме сечения разумеется) плоский кабель(жёсткий) или круглый для студии?
В чём их различие?
Какой лучше покупать?
 
От плоского и жесткого - как известно портиться звук, становиться - сюрприз! - плоским и жестким.

А круглый - неудобно пропихивать в квадратные отверстия.

* * *

Возьмите обычный [strike]ПВХ[/strike] ПВС 3*1,5, более чем достаточно будет.
 
  • Like
Реакции: livingsr и TContinental
Нужно спрашивать провод для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, токопроводящая жила – однопроволочная, лучше медная, можно и алюминиевая.
Кабель силовой медный, типа /ВВГ/ППВ/ и др. Сечение 3х1,5.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: livingsr
токопроводящая жила – однопроволочная

Учитывая, что кабель придется тащить по жилой квартире (?), этим пунктом можно и пренебречь. Такой кабель по причине меньшей гибкости сложно укладывать за плинтусом, в короб небольшого размера (особенно на углах-поворотах) и т.п.
 
  • Like
Реакции: livingsr
Возьмите обычный ПВХ 3*1,5, более чем достаточно будет.

ПВХ кабеля не бывает, это труба ПВХ гофрированная для прокладки кабелей и проводов для скрытой / открытой электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных помещений, который тоже желательно для противопожарной безопасности.
 
Для розеточных сетей надо кабель не менее 2.5 кв. мм. Для скрытой проводки в стенах, в трубе, в кабельном канале подойдет NYM(ВВГ)3х2.5 кв. мм., для открытой проводки ВВГнгLS 3x2.5
 
  • Like
Реакции: livingsr
Для розеточных сетей надо кабель не менее 2.5 кв. мм. Для скрытой проводки в стенах, в трубе, в кабельном канале подойдет NYM(ВВГ)3х2.5 кв. мм., для открытой проводки ВВГнгLS 3x2.5

Это общие нормы, но только для аппаратуры в несколько сот ватт, куда даже общее освещение не входит, я себе проложил бы кабель /ВВГ/ППВ/ 3х1,5.
Это будет с большим запасом.
 
  • Like
Реакции: livingsr
Для зашиты кабеля 3х1.5 кв. мм. надо ставить автоматический выключатель 16А.
Извиняюсь, удалил по ошибке своё сообщение. Спасибо за ответ

На одном сайте написано:
"Кабель силовой ВВГ 3*1,5 с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, на напряжение 0,66кВ и 1кВ. "
Я так понимаю, что это разные кабеля. Один рассчитан на напряжение 0,66кВ Другой- на напряжение 1кВ.
Какой нужно?
 
Последнее редактирование:
Во первых, какая мощность оборудования?
ПВС тоже годится, для надёжности нужно сначала протянуть в ПВХ трубу, потом всё вместе и проложить. Если и это сложно, тогда нужен накладной кабель канал.
Автомат защиты на 3х1.5 пойдёт однофазный на 6.3А, но не более 10А, и должен стоять в эл. щитке.
Подключается кабель; фаза, ноль и земля.
 
  • Like
Реакции: livingsr
Подключение должен производить человек, разбирающийся в электрике, имеющий соответствующую группу допуска. Судя по вопросам вам лучше вызвать электрика из ЖКУ - они обычно с удовольствием за такое берутся.
 
Подключение должен производить человек, разбирающийся в электрике, имеющий соответствующую группу допуска. Судя по вопросам вам лучше вызвать электрика из ЖКУ - они обычно с удовольствием за такое берутся.
Спасибо дорогой за добрый совет. Даже растерялся как-то.
Вот ещё поспрашиваю, наберусь ума-разума в электрическом деле. Ты уж прости мою невежественность, о, достопочтимый всезнающий
Конечно же сам не собираюсь ничего подключать. Приглашу специалиста. Но уж только не из жэка.
А спрашиваю на форуме потому как материал хочу сам купить качественный.


Во первых, какая мощность оборудования?
ПВС тоже годится, для надёжности нужно сначала протянуть в ПВХ трубу, потом всё вместе и проложить. Если и это сложно, тогда нужен накладной кабель канал.
Автомат защиты на 3х1.5 пойдёт однофазный на 6.3А, но не более 10А, и должен стоять в эл. щитке.
Подключается кабель; фаза, ноль и земля.
Подключаться будет к этому кабелю только рэковая стойка с синтюком, сэмплером, преампом, компьютер, принтер, мониторы. Что ещё?
Ус-ль для наушников и Микромикс. Вроде всё.
 
Последнее редактирование:
Подключаться будет к этому кабелю только рэковая стойка с синтюком, сэмплером, преампом, компьютер, принтер, мониторы. Что ещё?
Ус-ль для наушников и Микромикс. Вроде всё.

Питания достаточно, хороший сетевой фильтр тоже ставьте.
Кабель на напряжение 0,66кВ и 1кВ, пойдёт любой, если по цене разницы нет, то лучше на 1 кВ.
 
  • Like
Реакции: livingsr
Для защиты кабеля 3х1.5 автомат 16А, для защиты кабеля 3х2.5 - 25А, посмотрите на значение вводного автомата - важно соблюсти селективность, т.е. величина вашего автомата должна быть менее, чем вводного, хороший производитель автоматических выключателей Legrand, ABB (ABB чаще подделывают). Кабель для постоянного подключения лучше использовать для стационарной прокладки, типы я указал выше, российского производства кабель подойдет, только спросите сертификат для надежности и внешне изоляция не должна иметь расходящихся швов и пр. дефектов. Кабель может быть плоским или круглым - неважно. ВВГнгLS не выделяет при горении галогенов.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: livingsr
Ты уж прости мою невежественность, о, достопочтимый всезнающий
Конечно же сам не собираюсь ничего подключать. Приглашу специалиста. Но уж только не из жэка.

Зря иронизируете.
Из жэка оно конешно не очень, а вот из родных электросетей - надо бы. А то или по голове надают за самодеятельность или, ежели не дай Б-г что, и ваще в зиндан посодют.
Я покупал работу человека из электросетей наших местных - вполне адекватный чел оказался и по деньгам и по пониманию.
 
От щитка в подъезде лучше не делать, делайте от щитка квартирного. С подъездными делами можно связываться, если вы согласуете этот ввод у балансодержателя сети. В квартире же можете сделать на свой страх и риск. Ну и 2 разных ввода в квартиру - слишком много нюансов с землей и пр. проблемы с электробезопасностью. В общем я настоятельно рекомендую обратиться к специалистам.
 
  • Like
Реакции: livingsr
livingsr, на каком в итоге остановились?пока идет ремонт обговорил этот момент с электриком.сказал без проблем.веду сбор данных в этой ветке.
 
В смысле, ты обговорил с электриком?
Я пока до кабеля не дошёл ещё,
В прежней кв-ре (где пока живу) друг тянул отдельный кабель от щитка.
Лет 6 наверное уже-никаких проблем ни с питанием. Ни с электриками
 
В общем пироги такие!!!
Разграничение собственности: Все что находится в щитке после электросчетчика ВАШЕ!!! Можете делать все что угодно, только ответственность лежит на Вас!!! Без проблем можно провести дополнительные линии и поставить дополнительные автоматы!!! Единственное ограничение это ВЫДЕЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ НА КВАРТИРУ!!!
Кабель берите либо NYM 3х2.5 либо ВВГ 3х2.5 (кабели одинаковые по характеристикам, ВВГ русский, NYM европейский аналог). Автомат ставьте на 20 А. Если нет заземления, все равно берите 3-х жильный, что бы если в последствии в вашем доме будет реконструкция электрики и появится заземление, можно было без проблем подсоединить!!!
По правилам прокладка кабеля должна происходить горизонтально, вертикально, изгибы под прямыми углами.
 
Последнее редактирование:
В смысле, ты обговорил с электриком?
в том смысле,что электрик,который на данный момент меняет проводку в квартире подтвердил,что проведет от щитка без проблем]
Если нет заземления
с этим повезло!есть!от того и желание тянуть укоренилось.спасибо за развернутый ответ.
 
Кабель берите лучше NYM что бы на нем была маркировка: NYM и изготовитель (Севкабель, Кольчугино или Nexans)!!! Сейчас очень много в магазинах подделок.

И если будете штробить стены, то в панельных домах горизонтальные штробы запрещены!!! Встречал электромонтажников которые пренебрегают всякими правилами и делают такие непростительные ошибки!!!

Если будут еще вопросы, буду рад помочь!!!
 
  • Like
Реакции: livingsr
CrazyChan написал(а):
Единственное ограничение это ВЫДЕЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ НА КВАРТИРУ!!!
Т.е на каждую кв-ру выделяется ограниченная мощность? Или имеется в виду, что автоматами это регулируется

Кабель берите лучше NYM что бы на нем была маркировка: NYM и изготовитель (Севкабель, Кольчугино или Nexans)!!! Сейчас очень много в магазинах подделок.
Предупреждён, значит вооружён. Брать буду скорее всего в Леруа.
Там вроде подделок нет. Но всё равно, спасибо за информацию

CrazyChan написал(а):
И если будете штробить стены, то в панельных домах горизонтальные штробы запрещены!!! Встречал электромонтажников которые пренебрегают всякими правилами и делают такие непростительные ошибки!!!
Если будут еще вопросы, буду рад помочь!!!
Штробить не буду. Кабель-канал пущу по стене.


Поскольку такая песня пошла, вопрос немного по другой теме.
В кв-ре, что называется знаменитый советский бетон панельного дома.
Покупал буры SDS+ Макита и Бош,
Бошевский 4-ка сгорел в первый день. Макита (6-ка) скогрел на второй день,
Работа- плинтус крепил и кабель-канал на кухне.
Кто посоветует нормальные буры для совдеповского бетона, которые долго продержатся?
 
Последнее редактирование:
Сталкивался с мухлежом, на провод 1,5 мм вешают ценник якобы "по ошибке" 2,5 мм. Автомата лучше две штуки на фазу один, и на ноль один так понадёжнее, можно сдвоенный.
 
Автомата лучше две штуки на фазу один, и на ноль один так понадёжнее, можно сдвоенный.

Ужас какой!
Главная проблема Интернета, в том, что на любой вопрос можно получить любой ответ.
 
kdolotov, А если на ТП-0,4кВ заглянет "чудо" электрик и переключит фазу с нулём? Такое уже было.

1. В подавляющем большинстве жилых домов и офисных помещений России используется сеть с глухозаземленной нейтралью - означает, что чудо получит сгоревшую плавкую вставку или выключенный автомат.
2. Автоматический выключатель не защищает от перенапряжения или переполюсовки - он защищает кабель от перегрузки по току или от короткого замыкания.

Скорее чудо-электрик подаст вам вместо фазного межфазное напряжение и тут никакие автоматические выключатели не помогут.


 
На каждую квартиру по проекту электроснабжения дома выделяется определенная мощность. Она зависит от сечения кабеля стояка эл. снабжения в подъезде!!! Конечно мощность потребления можно превышать.. (поставить автомат на вводе на больший ток) но лучше не стоит! Если несколько квартир одновременно будут потреблять мощность, больше чем положено, может выгореть весь стояк. Дело случая. И если после обнаружится что вы потребляли больше положенного, могут списать все грехи на вас.:diablo:

Максимальную выделенную на квартиру мощность можно узнать в своей Упр. Комп. В панельных домах без эл. плиты обычно 5кВт на квартиру. Т.е. Автомат на 25 А.
На ввод лучше ставить двухполюсный автомат. Если новая вся проводка в квартире, можно еще и УЗО (не повредит).:smile:

По поводу буров. Использую ударные сверла по бетону Bosch Robust Line X5L. Не дешевые, зато надежные.
6-ой насверлил дыры уже в двух квартирах... сверло пока живое!!
 
  • Like
Реакции: livingsr