Суть проблемы: в помещении студии при подключении гитары или микрофона без гриля в звуке присутствует писк в районе 6-8кГц.
Проблема, по словам резидентов появилась летом 2023, когда здание переподключили к другой подстанции. Помещение старое, рядом Балтийский завод и завод Севкабель. На этаже есть ещё одна студия, в ней проблема такая же. Рядом есть клуб "Factory" - в нем проблема отсутствует. Бьёмся уже месяц, перепробовали просто тонну всего, пока безрезультатно. Будем рады совету или любой помощи. Заранее большое спасибо!

Образец записанного писка, видео обзоры на щиток и вся информация по поводу нашего поиска по ссылке в заметке: https://share.evernote.com/note/84e51362-7da8-3611-9562-80c7d4b044cb
 

Вложения

  • IMAGE 2025-02-20 200231.jpg
    IMAGE 2025-02-20 200231.jpg
    66,6 KB · Просмотры: 31
Очень похоже на вайфай. А из сети врят ли что-то такого рода будет так проходить, обычно в сети из шумов добираются лишь 50гц, и пару чётных гармоник. Зайдите в помещение, включите телефон, и найдите самую устойчивую вайфай связь, найдите роутер этой сети, и попробуйте выдернуть его на время.
 
Последнее редактирование:
Очень похоже на вайфай. А из сети врят ли что-то такого рода будет так проходить, обычно в сети из шумов добираются лишь 50гц, и пару чётных гармоник. Зайдите в помещение, включите телефон, и найдите самую устойчивую вайфай связь, найдите роутер этой сети, и попробуйте выдернуть его на время.
Выключали абсолютно всё в помещении. Выключали автомат в щитке, обесточив всё помещение. Соседей "стена-в-стену" у нас нет вообще, под нами хол респешн, над нами необорудованное помещение хлама. Плюс стены довольно толстые, даже сотовый сигнал внутри помещения пропадает.
 
Возможно трёхфазный частотник в приточке вентиляции. Третья гармоника как раз в земляной провод уходит. Может быть установка по отпуску прутка на заводе. Эта помеха когда нибудь выключается?
 
Возможно трёхфазный частотник в приточке вентиляции. Третья гармоника как раз в земляной провод уходит. Может быть установка по отпуску прутка на заводе. Эта помеха когда нибудь выключается?
Никогда не выключается, стабильно пищит, в заметке, которую я прикрепил есть видео, где мы отключили землю от арматуры и от стены писк пропал, это единственное, на данный момент, что хоть как то поменяло ситуацию. А вентиляции у нас в студии нету, есть только отверстия под неё и два окна.
 
Из видео не понятно что от чего Вы отключили. Какая-то перегородка из которой торчит ржавая железка.
Если есть железная труба отопления или водоснабжения, хорошо бы осциллографом потыкать между ней и заземлением, а также прочими железками, которые торчат из стен, пола и потолка. Обычно за трубу отопления не землят оборудование и она относительно "чистая".
Все входящие в дом трубы (кроме газовой) должны быть заземлены за тот же заземлитель, что и вторичная обмотка питающего здания трансформатора 6,3/0,4 кВ. Туда же должна быть заземлена арматура фундамента. Поэтому обычно самая "грязная" земля это провода заземления, потом железная полоса вдоль стен -- повторное (цеховое) заземление, а самые "чистые" трубы с водой.
Если есть батареечный приёмник с длинными волнами, принесите его в помещение и покрутите в пространстве, поразмахивайте им около стен. Вероятно, Вы услышите гармоники помехи и это поможет понять её локализацию.
 
  • Like
Реакции: vaXO
Из видео не понятно что от чего Вы отключили. Какая-то перегородка из которой торчит ржавая железка.
Если есть железная труба отопления или водоснабжения, хорошо бы осциллографом потыкать между ней и заземлением, а также прочими железками, которые торчат из стен, пола и потолка. Обычно за трубу отопления не землят оборудование и она относительно "чистая".
Все входящие в дом трубы (кроме газовой) должны быть заземлены за тот же заземлитель, что и вторичная обмотка питающего здания трансформатора 6,3/0,4 кВ. Туда же должна быть заземлена арматура фундамента. Поэтому обычно самая "грязная" земля это провода заземления, потом железная полоса вдоль стен -- повторное (цеховое) заземление, а самые "чистые" трубы с водой.
Если есть батареечный приёмник с длинными волнами, принесите его в помещение и покрутите в пространстве, поразмахивайте им около стен. Вероятно, Вы услышите гармоники помехи и это поможет понять её локализацию.
Отключили заземление наших розеток, которое было сделано на арматуру в здании. По поводу заземления на трубы, подскажите как нам это может помочь? что надо сделать? Осциллографа у нас к сожаалению в доступности нет, но если найдём, что смотреть?
Про приёмник - мы пробовали уже, am\fm диапазон слишком громкий по помехам ничего не слышали похожего на наш писк, просто обычный шум приёмника. Проверяли с питанием и от сети и от батареек.
 
Заземлять за батареи и трубы отопления формально нельзя, за трубы горячего водоснабжения нельзя, а про трубы холодного водоснабжения ничего не сказано.
Приёмник АМ нужен не всякий, а у которого есть диапазон LW. Если Вы в этом диапазоне ничего не нашли, то уже хорошо.
Осциллографом посмотреть есть ли переменное напряжение относительно батареи в той арматуре, которая торчит из стены, и в проводе заземления, который приходит из щитка, и во всех железка, которые торчат из стен. Если Вы увидите в осциллографе что-то кроме синуса 50 Гц, то пользоваться штатным заземлением не стоит. Надо соорудить электросеть ТТ, то есть на фазу и рабочую нейтраль поставить дифавтомат (не УЗО) и подвести к розеткам "чистую" землю.
Можно вместо осциллографа послушать ушами, подключить балансный вход предусилителя между трубой и арматурой, но лучше перед этим проверить тестером есть ли там постоянное и переменное напряжение. Помеха может быть десятки вольт.
В здании могут быть частотники на насосах отопления, на вентиляции в повале, даже не в здании, а где-то на электролинии.
 