apc back ups 650 звуковые сигналы. Двойной сигнал, что это?
Бесперебойник издает двойной пик, что это за код ошибки? кто знает?
Сейчас напряжение сети 236 V. При этом все работает.
Разобрал заменил аккумулятор, нашел от старого бесперебойника. Сигнал пропал, но бесперебойник встал в режим первичной зарядки, так как тот аккум был правктически разряжен.
Надеюсь двойной пик сигнализировал о плохом состоянии аккумулятора.
 
Последнее редактирование:
Прибору 2 года, инструкцию куда-то посеял :(

Если с английским тяжело, воспользуйтесь переводчиком.
Еще как вариант посмотреть инструкцию на русском на официальном русскоязычном сайте или обратится с вопросом в поддержку на эл. почту или на форум поддержки.
Вот ваш ИБП.
 
Проблема решилась. Бесперебойник оставил включенный на сутки, аккумулятор зарядился и UPS перестал пикать. Причина была в том, что аккумулятор почему то не зарядился до конца и не мог держать напряжение на выходе при отключении света, сигнал ,видимо, об этом и пищал. Такое бывает при частых включениях на короткое время. При старте UPS аккумулятор тестируется как при отключении света, при этом его заряд тратится, а во время работы аккумулятор заряжается, но если время работы небольшое, то акк не успевает зарядиться вновь до нормы. Видимо за несколько включений на короткое время, акк разрядился во время теста, а зарядится не успел, что и привело к сигналу аварии. Теперь за сутка акк зарядился полностью и UPS работает в норме.
 