Экологически чистая изоляция в квартире

  • Автор темы Автор темы reqrzeq
  • Дата начала Дата начала

reqrzeq

New Member
3 Июн 2011
16
1
0
40
Здравствуйте.
Посоветуйте эклолгически чистую изоляцию для перегородки между комнатами(чтобы в одной комнате было не слышно что происходит в другой). В магазине мне посоветовали так(если в разрезе) : двп,слой гвл,слой шуманет-эко,слой гвл,двп.

так вот , эти двп содержат формальдегиды
шуманет-эко - та же вата,и не верится что-то мне ,что она не вредне для здоровья.


на форуме нашел только pureone от урсы...вроде как заявляют что экологически чисты материал...хз...кто что скажет?
также в стройгипермаркете меня уговаривают купить евроблоки от петрофом. http://www.bitermo.ru/petrofom-evroblok.html

Всем заранее спасибо.
 
Здравствуйте.
Посоветуйте эклолгически чистую изоляцию для перегородки между комнатами(чтобы в одной комнате было не слышно что происходит в другой). В магазине мне посоветовали так(если в разрезе) : двп,слой гвл,слой шуманет-эко,слой гвл,двп.

так вот , эти двп содержат формальдегиды
шуманет-эко - та же вата,и не верится что-то мне ,что она не вредне для здоровья.


на форуме нашел только pureone от урсы...вроде как заявляют что экологически чисты материал...хз...кто что скажет?
также в стройгипермаркете меня уговаривают купить евроблоки от петрофом. http://www.bitermo.ru/petrofom-evroblok.html

Всем заранее спасибо.

reqrzeq, для защиты от бытового (среднечастотного) шума подходит перегородка на разделённом каркасе с обшивкой массой не менее 20 кг/м2 (2 слоя ГКЛ).

Особое внимание нужно уделить межкомнатным дверям - их звукоизоляция в большинстве случаев гораздо меньше, чем звукоизоляция перегородок.

Для звукоизоляции низких частот нужна масса, т.е. стена из полнотелого кирпича, желательно обшитая гипсокартонной звукоизолирующей облицовкой.

Это в общих чертах...

Слухи о "звукоизолирующих" свойствах пенополиэтилена сильно преувеличены, на указанном Вами сайте также не нашлось подтверждения этому, например, в виде протокола акустических испытаний.

Как только такой протокол появится, то можно резко:girl_hospital: начать пересмотр целого раздела физики - акустика.

Пока протокола нет, можно смело бить в глаз продавцу:vava:, т.к. это выкинутые деньги и безрезультатно затраченные усилия.

P.S. тоже касается и пенопласта и пробки.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: reqrzeq
andreyn, по соломе/камышу где найти протоколы акустических мудрецов? )
 
Окей , как понять выражение "на разделённом каркасе"?

Интересно,пол не провалится от такой гипсокартонной нагрузки...20 кг на метр..офигеть)

А по дверям пару советов дадите?) Какие выбрать,чем их уплотнить ?) Подешевле чтоб вышло..
 
Последнее редактирование:
andreyn, по соломе/камышу где найти протоколы акустических мудрецов? )

dmrecords, я таких не встречал, не испытывают, видимо, из-за малой звукопоглощающей способности.

Видел однако данные для материала из льняного волокна связанного полимерным связующим Магрипол - производитель представляет данные так:

Коэффициент звукопоглощения:
Диапазон частот
1) Низкочастотный 0,4
2) Среднечастотный 1,0
3) Высокочастотный 0,96


Окей , как понять выражение "на разделённом каркасе"?

Это два независимых (не соединённых друг с другом) каркаса, каждый обшит с одной стороны - польза в том, что колебания одной обшивки не передаются другой напрямую через каркас, только через воздушный промеждуток, который должен быть заполнен эффективным звукопоглощающим материалом.

В альбоме Звукоизоляционные системы Кнауф это конструкция W 115 на стр.2 - двойной металлический каркас, обшивка в два слоя .

А по дверям пару советов дадите?) Какие выбрать,чем их уплотнить ?) Подешевле чтоб вышло..

Главные принципы теже - масса + герметичнось: дверь с порогом, массивная (30 кг/м2), с двойным контуром уплотнения по всему периметру двери (порог именно для этого, а не для того чтоб о него спотыкались:girl_drink1:).
Продают уплотнители для дверей с клейким слоем, использовать лучше D-образной формы.

P.S. Дешевизна и звукоизоляция вещи слабо совместимые:dash1: - ищите компромис:girl_crazy:
 
  • Like
Реакции: TContinental и reqrzeq
reqrzeq, решил поместить тут текст публикации акустика Андрея Смирнова, которая, может оказаться весьма полезной для людей, впервые столкнувшихся с проблемой звукоизоляции:
Эффективная звукоизоляция. Основные правила
Андрей Смирнов » 10 янв 2010, 20:07

Архитектурные аспекты

1. Звукоизоляция начинается с архитектурно-планировочного решения! Это означает, что звукоизолируемое помещение необходимо размещать как можно дальше от источников шума и вибрации (лифтовая шахта, мусоропровод, вентиляционная камера, санузлы и т.п.) не только по горизонтали, но и по вертикали здания. Чем ближе расположен источник, тем сложнее и дороже будут последующие звукоизоляционные мероприятия. В некоторых случаях расположение в непосредственной близости от защищаемых помещений мощных источников шума приводит к невозможности использования этих помещений по назначению и их последующему перепрофилированию.

Звукоизоляция стен

2. Звукоизоляционные конструкции должны быть герметичными. Звукоизоляция так же не терпит щелей и отверстий, как и корпус лодки, спущенной на воду. Обязательно герметизируйте все щели и неплотности в ограждениях (места установки электофурнитуры, стояки отопления, стыки между панелями перекрытий и стенами и т.п.) нетвердеющим силиконовым герметиком. Не применяйте для герметизации отверстий монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.

3. По возможности увеличивайте массу ограждений. Чем массивнее ограждение, тем больше энергии потребуется звуку, чтобы «раскачать» его и тем меньше звука будет переизлучаться в смежное помещение.
Если перегородка выполняется по каркасной гипсокартонной технологии, то увеличьте количество слоев гипсокартона. Это самый простой и дешевый способ увеличить массу.
Но если позволяет несущая способность перекрытия, гораздо эффективнее возвести массивную стену из полнотелого красного кирпича. Очень эффективной конструкцией для изоляции мощного музыкального сигнала является стена из пустотелых бетонных (шлакобетонных) блоков с предварительной засыпкой пустот прокаленным сухим песком.

4. Двойные стены предпочтительнее однослойных конструкций. Это касается и ограждений из массивных материалов и каркасных конструкций. Акустическая развязка или физическое исключение жестких связей между двухслойными перегородками радикально снижает передачу шума и вибраций с одной стороны двойной стены на другую.
Звукоизоляция двойной кирпичной стены (кирпич 125 мм-воздушный промежуток-кирпич 125 мм) всегда выше, чем у однослойной стены из кирпича 250 мм.
Звукоизоляция каркасной перегородки из ГКЛ на двух независимых каркасах 2х50 мм всегда выше, чем у перегородки на одном каркасе 100 мм.

Soundinsulation%20AcousticWool_resize(2).jpg

1) В качестве изоляционного слоя используется акустическая минеральная вата AcousticWool Concept (54 кг/м3 ±10%, НГ)

5. Всегда демпфируйте воздушные полости в двойных ограждениях и каркасных перегородках. Даже если обе стороны перегородки механически развязаны, существует упругая связь через воздушный промежуток. Возникает колебательная система «масса-пружина-масса» (МПМ) со своей резонансной частотой, на которой наблюдается снижение звукоизоляции ограждения. Влияние этого нежелательного явления можно значительно снизить путем заполнения воздушного промежутка специальной акустической минеральной ватой (но не произвольным утеплителем!). Это приводит к снижению резонансной частоты системы МПМ и увеличению звукоизоляции на НЧ. Если стоит задача изолировать только бытовые шумы (средние частоты), то в целях экономии можно заполнить воздушный промежуток акустической минеральной ватой на 50-60%.

6. Никогда не уменьшайте без надобности общее количество слоев облицовки гипсокартонных перегородок. Звукоизоляция увеличивается, если применять облицовки из материалов с различной жесткостью, например, облицовка общей толщиной 25 мм и составом ГКЛ 15мм+9,5мм более предпочтительна по сравнению с облицовкой ГКЛ 12,5мм+12,5мм. Применение слоя вязкоэластичного материала между листами ГКЛ позволяет демпфировать нежелательные резонансы, снижающих звукоизоляцию перегородки на средних и высоких частотах.

7. Более высокая звукоизоляция у каркасных перегородок, облицованных массивными, но гибкими листовыми материалами. Поэтому применение в облицовках гипсокартонных листов с увеличенной плотностью и меньшей жесткостью (ГВЛ, Knauf Piano, Diamant, Silentboard ) предпочтительнее применения стандартных гипсокартонных плит с аналогичной толщиной.

8. Выполняйте связи между облицовками и элементами каркаса по возможности менее жесткими. Этого можно достичь применением упругих прокладок между облицовкой из ГКЛ и металлическими профилями каркаса.

9. Каркасные перегородки с двумя облицовками ГКЛ обладают более высокой звукоизоляцией по сравнению с перегородками с тремя облицовками ГКЛ (при равной общей толщине перегородки и одинаковой суммарной толщине слоев ГКЛ). Для обеспечения высокой звукоизоляции на низких частотах никогда не стройте перегородок с тремя облицовками!

10. Реальная звукоизоляция ограждения не пропорциональна значению индекса изоляции воздушного шума Rw.
Индекс Rw это интегральная характеристика, применяемая только для диапазона частот 100-3150 Гц и рассчитанная на оценку шумов бытового происхождения (разговорная речь, радио, телевизор). Методика расчета индекса Rw не учитывает наличие в современных жилых домах мощных НЧ-источников: домашних кинотеатров, шумного инженерного оборудования (вентиляторы, кондиционеры, насосы и т.п.).
Возможна ситуация, когда легкая каркасная перегородка из ГКЛ имеет индекс Rw выше, чем у кирпичной стены аналогичной толщины. В этом случае каркасная перегородка значительно лучше изолирует звуки голоса, работающего телевизора, звонок телефона или будильника, но звук сабвуфера домашнего кинотеатра более эффективно снизит все же кирпичная стена.
Перед возведением перегородок проанализируйте частотные характеристики существующих или потенциальных источников шума. При выборе вариантов конструкций перегородок рекомендуется сравнивать их звукоизоляцию в треть-октавных полосах частот, а не индексы Rw.

11. Дополнительная звукоизоляция массивной перегородки (кирпич, бетон, пенобетон, гипсовые блоки и т.п.), выполненная с помощью гипсокартонной облицовки на относе увеличивается если каркас облицовки закрепить к стене с помощью специальных звукоизолирующих креплений Vibrofix или аналогичных. Применение эластичных креплений обеспечивает низкую резонансную частоту конструкции и, как следствие, приводит к высоким показателям звукоизоляции на низких частотах.

12. При устройстве дополнительной звукоизоляции массивной перегородки, крепление каркаса ГКЛ облицовки по периметру рекомендуется производить без образования жестких связей, т.е. без применения дюбелей, анкеров и т.п. Если требуется высокая прочность облицовки, то её каркас следует крепить к полу и потолку с помощью специальных звукоизолирующих направляющих профилей Vibrofix Liner. Такой подход позволяет исключить косвенную передачу шума с межэтажных перекрытий на поверхность звукоизолирующей облицовки.

Soundinsulation%20Vibrofix_resize.JPG


13. Для увеличения звукоизоляции гипсокартонных перегородок (облицовок стен) необходимо:

-строить гипсокартонные перегородки на независимых двойных каркасах;
-звукоизоляционные облицовки стен монтировать с помощью звукоизолирующих эластичных креплений;
-увеличивать насколько возможно толщину конструкции (расстояние между облицовками или облицовкой и стеной);
-увеличивать насколько возможно расстояние между стоечными профилями;
-увеличивать поверхностную массу облицовки;
-применять облицовки из массивных, но гибких листовых материалов;
-заполнять каркас специальной акустической минеральной ватой на всю глубину;
-применять в составе облицовок слои из вязкоэластичных материалов;
-закреплять перегородки (облицовки стен) к полу и потолку с помощью звукоизолироующих профилей.

file.php


14. Звукоизоляция стен, имеющих окна или двери, практически определяется звукоизоляцией проёмов, обычно более низкой, чем звукоизоляция глухой части ограждения. Сосредоточьте усилия на увеличении звукоизоляции именно окон и дверей. А затем выбирайте конструкцию перегородки с адекватной звукоизолирующей способностью.

15. Всегда обращайте внимание на изоляцию косвенных путей распространения звука по примыкающим строительным конструкциям, трубопроводам отопления и водоснабжения, транзитным вентиляционным каналам, общему для смежных помещений пространству подвесного потолка или пола на лагах.

Звукоизоляция пола

16. Применение плавающего пола (стяжка - упругий слой - перекрытие) всегда приводит к увеличению изоляции ударного шума «сверху вниз». Не пытайтесь выполнять конструкцию плавающего пола самостоятельно. Применяя общеизвестную схему, но непроверенные или не подходящие для конкретного случая материалы, можно очень легко «настроить» плавающий пол на нежелательную резонансную частоту. Таким образом, несмотря на большие усилия и финансовые затраты, можно не только не увеличить, но даже ухудшить звукоизоляцию пола на некоторых частотах. Резонансная частота правильно спроектированного плавающего пола должна быть значительно ниже 100 Гц.

17. Для увеличения звукоизоляции плавающего пола с бетонной стяжкой необходимо:

- увеличивать поверхностную массу стяжки;
- применять изоляционный слой с низким значением динамической жесткости;
- увеличивать толщину изоляционного слоя;
- отделять стяжку от боковых поверхностей стен упругими прокладками.


Необходимо помнить, что применение более мягкого материала изоляционного слоя увеличивает эффективность плавающего пола, но снижает устойчивать и прочность конструкции стяжки. Поэтому в качестве изоляционного слоя рекомендуется применять плиты из акустической минеральной ваты плотностью 85-140 кг/куб.м.

18. Для увеличения звукоизоляции плавающего пола на лагах необходимо:

-увеличивать поверхностную массу деревянного настила пола;
-монтировать лаги с помощью эластичных опор с низкой резонансной частотой;
-увеличивать насколько возможно высоту лаг;
-применять изоляционный слой с высоким звукопоглощением;
-отделять настил пола от боковых поверхностей стен упругими прокладками.

Звукоизоляция потолка

19. Как правило, для увеличения звукоизоляции межэтажных перекрытий применяются звукоизоляционные подвесные потолки, которые выполняются по каркасной технологии и облицовываются листами гипсокартона.

Для увеличения звукоизоляции подвесного потолка необходимо:

-закреплять каркас подвесного потолка с помощью эластичных звукоизолирующих креплений с низкой резонансной частотой;
-увеличивать насколько возможно расстояние между облицовкой подвесного потолка и перекрытием;
- увеличивать поверхностную массу облицовки;
-применять облицовки из массивных, но гибких листовых материалов;
-заполнять каркас специальной акустической минеральной ватой;
- применять в составе облицовок слои из вязкоэластичных материалов;
-обеспечивать примыкание элементов каркаса подвесного потолка к боковым поверхностям стен через упругие прокладки.

Литература

"Архитектурная физика", Н.В. Оболенский, Стройиздат, 2001
«Пособие к МГСН 2.04-97. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»/– М.: ГУП «НИАЦ», 1998.
«Справочник по защите от шума и вибраций жилых и общественных зданий» / под ред. В.И. Заборова. – Киев: изд. «Будівельник», 1989.
«Справочник проектировщика. Защита от шума» / под ред. Юдина Е.Я.– М.: «Стройиздат», 1974.
«Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий» / НИИСФ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1983.
«Снижение шума в зданиях и жилых районах»/ под ред. Г.Л. Осипова/ М.: Стройиздат, 1987.
«Справочник проектировщика. Строительная физика», В. Блази, изд. Техносфера, 2004

Журнальный вариант статьи ("The Architect", #10, 2010) можно посмотреть по ссылке:
http://acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_789.pdf
 