Вентиляция в вокальной комнате

Michael Semenov

New Member
17 Фев 2008
6
0
1
Посоветуйте как лучше сделать вентиляцию. Кабинку-то построил, но теперь душновато. Форум штудировал если что. Можно и обычным напольным в перерывах конечно, но хочется по фэн шую. Норм ли будет сделать две дырки в двери и врезать туда два вентилятора а-ля Вентс quiet 100, один на приток, другой на вятяжку (без труб) или это дичь?! Комната маленькая 1.5 на 1.5 если что. Или уже думать о покупке приточно-вытяжной установки, например Вентс вуэ 100 П мини?
 
Последнее редактирование:
Какой бы тихий вентилятор вы не поставили, его или поток воздуха будет слышно при записи в микрофон.
Нужно делать все по человечески - большой площади вход и выход, плавно сужающийся за пределами помещения в вент трубы, чтоб уменьшить скорость потока входящего и выходящего, глушитель перед вентилятором, тихий вентилятор.
 
Знаю что зло, но главное чтоб соседям не слышно было + гитарный усил разкочегарить можно. Ну на момент записи конечно выключить вент и все
 
У меня кабинка 1,5/2м обшитая полностью мебельным поролоном 50мм,всё нормально,страхи преувеличены неимоверно,это на порядок лучше необработанной или плохообработанной контрольной комнаты.
 
Или уже думать о покупке приточно-вытяжной установки, например Вентс вуэ 100 П мини?
Я всё это перепробовал.Громкие они.В итоге,прикрутил вентиляторы от компа.Два 120мм на вход и на вытяжку и один 300мм установлен внутри кабины,направлен на певца.Для вытяжки я в потолке соорудил Г-образную шахту с отверстиями изнутри,сам вентилятор висит снаружи.При рабате всех трёх вентиляторов шум показывает 22-26db.На запись это вообще не влияет.
 