Контрольная комната в жилом доме

Pridachin

Active Member
16 Дек 2012
459
242
43
41
Moscow
cineacoustic.ru
Всем доброго дня, уважаемые форумчане!
Хотел поделиться своим проектом строительства непосредственно перед его началом :)
Имеется комната в кирпичном доме 5700х4400х2520. Так как будущей супруге в квартире 96кв.м. некуда ставить больше шкафы (!!) вынужден возвести дополнительно метровый тамбур со стороны входа в комнату, что в общем-то привнесет изменения в пропорции комнаты, и не в лучшую сторону, но добавит ряд плюсов: доп. 80мм звукоизолирующая пазогребневая стена и возможность возведения machine room
Функция комнаты: перезапись post-production + частичная работа с музыкой

несколько месяцев внедрения в "тему" и кой-какие знания 3D MAX помогли предварительно спроектировать, посчитать и визуально понять, что может получится (хотя пришлось по несколько раз переделывать - h=2520 как заноза)

итак:
комната в комнате с косыми стенами
1) ПОЛ. плавующий. минвата 135кгм3 50мм + 2 слоя ГКЛ 12.5 между ними гидроизол + 2 ДСП + чистовое напольное покрытие ламинат 12мм
2) СТЕНЫ. от несущей стены -> в комнату: ГКЛ 12,5 + гидроизол + ГКЛ 12,5 вперехлёст + минвата 45кгм3 100мм в деревянном каркасе + ГКЛ 12,5 + ткань или ковролин безворсный
3) ПОТОЛОК. На деревянном каркасе минвата (приклеена к толонку), воздушная прослойка 5см (для точечных ламп и кабла) + ГКЛ 12,5
4) АКУСТИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА. плиты 1050х650х100 набитые минватой 45кгм3 100мм в зоне ранних и далее к выходу
5) по результатам нужно будет смотреть, какой диффузор ставить на тыльную стену и нужно ли будет вообще, как мне кажется

Не симметричность окна - привет застройщику! :(
От громкоговорителей до коридора получается волне нужно преодолеть звукоизоляционную оболочку 138мм + пазогребневую плиту 80мм + кирпичную перегородку 120мм, или через 2 двери

Жду вашего мнения
з.ы. пока не понимаю, что делать с окном.. через него попрёт сильно..

Ow75rOAR87E.jpgstudio-08.jpgstudio-10.jpgOHExJXTK8X4.jpg
 