Здравствуйте, подскажите, чем заглушить комнату какие материалы. Живу в панельном доме, сверху соседей очень слышно. Взял себе мониторы JBL 305 низа там у них нет, но всё равно при работе естественно буду докучать соседям. Размеры комнаты ширина 3м, длина 2.7м, высота 2.45м.
 

Shadow spawn

Active Member
9 Июл 2008
534
245
43
Minsk/ Belarus
recording.by
звукоизоляция вещь и простая и сложная одновременно... не потерять полезное пространство, деньги и изолироваться от соседей не получится)

в общем случае чем толще и тяжелее преграда, тем лучше она изолирует.
не знаю, поможет ли это именно вам,
по классике народ изолируется 2 слойным гвл или гкл на относе от стены, заполняя пространство между стеной минватой от 30-50 кг на м3
между слоями гипсовых листов зачастую прокладывается какая-нибудь тяжелая резинка типа виброизола
листы крепятся в шахматном порядке. в идеале листы разной плотности и-или толщины, чтобы иметь разные резонансные частоты.

крепление к стене проводится тоже через вибро развязку.

если сделаете по такой схеме потолок и стены, то есть шанс, что слегка уменьшите шум.

структурный шум через пол, впрочем все равно останется. да и басовым волнам длинной в несколько метров будет плевать на такую тонкую преграду.
 

zooma

New Member
2 Июл 2017
13
2
3
33
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме.
@Shadow spawn, то есть получается при таких работах всего лишь немного уменьшиться шум?
 
  • Like
Реакции: Rarr

Rarr

Well-Known Member
31 Июл 2008
6.798
8.804
113
Москва
к совету Shadow spawn - пол надо делать плавающим, все каркасы стены и потолка крепить только через демпферы, минвата 60-80кГ/м3. если всё аккуратно сделать - шумоподавление 30-40дб. Потолок самое сложное, если соседи сильно слышны, то два слоя изоляции 30-40см. Обойдётся всё это в 200-400т.р.
 
  • Like
Реакции: ecosoft

ecosoft

Well-Known Member
8 Авг 2013
516
516
93
Питера
если всё аккуратно сделать - шумоподавление 30-40дб
+!
Добавлю: не забывайте про акустику (звук) полученной комнаты. При таких размерах рекомендую делать наклонные стены в 5 градусов (фронтальную можно не делать), боковые (параллельные) стены разнести относительно друг друга на 5 градусов, наклонный потолок 5-10 градусов. Во все углы и грани (кроме стена - пол) встроить плавающие суперчанки. В местах первых отражений звуковых волн повесить акустические экраны-ловушки. Так Вы избежите массу неприятностей по звуку.
 
  • Like
Реакции: Rarr

zooma

New Member
2 Июл 2017
13
2
3
33
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме.
@Greev, наушники есть (audio technica m40x), ими буду скажем так мягко говоря низ мониторить. Но когда взял мониторы, понял, что планы я в наушниках не в силах нарулить, хотя по балансу относительно неплохо выходит. @Rarr, а обязательно плавающий пол?
 

Rarr

Well-Known Member
31 Июл 2008
6.798
8.804
113
Москва
сильно уменьшает пространство, но работает
Всё остальное не работает, проверено. Но можно залезть в шкаф и заткнуть уши......от воплей соседей:)

а обязательно плавающий пол?
Да, на нём всё и стоит не прикасаясь к несущим, во избежание структурных шумов.
А что, вам не подходит вариант работы в дневное время с ниэрфилдом и контролем самого низа в наушниках? Это порентабельней будет:)
 

ecosoft

Well-Known Member
8 Авг 2013
516
516
93
Питера
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Рассчитайте нагрузки на панель межэтажного перекрытия!
 

zooma

New Member
2 Июл 2017
13
2
3
33
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме.
А что, вам не подходит вариант работы в дневное время с ниэрфилдом и контролем самого низа в наушниках? Это порентабельней будет:)
ниэрфилд это что?
 

Greev

Well-Known Member
20 Июн 2017
1.381
1.578
113
всё зависит от толщины, материала и конструкции межэтажного перекрытия
если это не самострой, то меньше циферы заложенной в СП 20.13330 не может быть. А там нормативная временная (без собственного веса конструкции перекрытия и постоянной нагрузки - черновой отделки пола, веса прочих несущих и ограждающих элементов опирающихся на перекрытие) 150 кг/м2 (плюс помноженная на коэффициент по надежности) - в рамках этой цифры пользователь жилого помещения может изголяться как хочет (делать дизайнерскую отделку, ставить мебель, сыпать керамзит...). На практике эта цифра куда больше, потому что методики расчета несущих конструкций по двум предельным состояниям применяемые в нашей стране со времен союза по факту имеют очень большой запас прочности в виду того что разрабатывались когда экономика была плановой а не экономной.
 