Построили студию в здании. Треск в наушниках (1 онлайн

mishker

Member
28 Дек 2008
138
19
18
Построили студию, сейчас в процессе её шумопоглощения, панели, ставим. Здание большое. На моём этаже за стенкой было 15 компов, было нормально, с сегодняшнего для их стало около 30 компов. Может ли это повлиять на треск?
И кстати, если включить гитару в карту, то этот треск разав 3 усиливается. Прикосновение к струнам не помогает. Проводка говорят вся с заземлением.
Треск похож на замыкание электропроводки, только с эффектом биткрашера
 

Stephan Vasylyshyn

ex Stephan
25 Июл 2008
6.283
5.547
113
Kyiv
@mishker, в каком-то из компов за стенкой блок питания трещит. Поможет только разводка сети. Ищите розетку, которая не имеет ничего общего с теми из компании. Другого варианта нет. Можете проверить - треска не будет, если там компы не включены. А если найдете какой у них с плохим блоком питания, посоветуйте им его поменять.
(Треск в верхней середине по частоте примерно 2-3 в секунду).
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: mishker

smack

Well-Known Member
3 Май 2008
21.732
26.606
113
www.youtube.com
Проводка говорят вся с заземлением.
Ключевое слово - "говорят". С таким? Или с таким?
Пригласите компетентного электрика, пусть все проверит. И, как уже посоветовали, ищите другую линию питания.
 

Вложения

  • Like
Реакции: Alexey Makov

i-noy

Well-Known Member
2 Дек 2011
680
278
63
42
Воронеж Vai Sity
Вот прям они кинуться его менять из за треска в какой то там студии какой то там звукозаписи) не факт что даже за свой счёт позволят бп заменить - скажут, что компы на гарантии и ваще они секретные и доступ к ним только сотрудникам кгб звания не ниже полковника
 
  • Like
Реакции: Kuskov и akaabd

Stephan Vasylyshyn

ex Stephan
25 Июл 2008
6.283
5.547
113
Kyiv
@i-noy, :) шанс всегда есть. Разве что там сервера криптовалютчиков и их треск не беспокоит "по умолчанию".
 

Tamer

Active Member
12 Янв 2014
308
147
43
44
Msk
Проблему надо решать сразу в корне.
Вы же студию строите! :)
Значит самое время сделать правильную схему питания внутри студии и подключения её к общей сети. Потом будет поздно, ну или дороже.
В общем, вам надо озаботиться двумя вещами:
1) взять фазу и нейтраль от точки, расположенной как можно ближе ко входному щитку в здание;
2) подключить свою линию земли как можно ближе к контуру заземления здания.
Для этого вам нужно в первую очередь совершить 2 действия:
1) пригласить человека, который копенгаген в электрике.
2) найти, познакомиться, задружиться с электриком всего здания и выяснить что он пьёт ;)
 
  • Like
Реакции: akaabd и mishker

mishker

Member
28 Дек 2008
138
19
18
@i-noy, не, с этим норм. Главное что проблему нашли. Электрик долго мне не верил, всё время на мою аппаратуру ссылался. Пришлось доказать
[DOUBLEPOST=1527763541][/DOUBLEPOST]@Tamer, Возьму на заметку ;) спасибо!
 

Sensorica

Logic education @ skype
27 Авг 2006
263
297
63
43
Moscow, Russia
www.sensorica.com
Моток провода в 10-15 м с жилами 3х2,5 между розетками, в которые подключается комп и оборудование, нередко решает такие проблемы, причем даже при наличии всего лишь одной фазы.
 